Zamki ORBITA

AJP_Kuba
Ekspert
Posty: 156
Rejestracja: 2009-06-05, 07:20
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Zamki ORBITA

Post autor: AJP_Kuba »

Konfiguracja tych zamków jest dość prosta, szczególnie jak się wie, o co chodzi. Po drodze kilka rzeczy, na które trzeba uważać. System Win7x64, koder na USB, karty zbliżeniowe (RF)

1. Instalacja kodera
Zakładam, że masz koder zgodny z systemem operacyjnym (x86/x64). W moim przypadku mieliśmy systemy x64; na Win8.x64 koder instalował się bez problemu, ale nie działał. Na win7x64 instalował się identycznie, ale działał - podejrzewam, że może to być kwestia uprawnień użytkownika systemu Windows, jednak po długich bojach zdecydowaliśmy się na downgrade(sic!) systemu operacyjnego.
Sprawdź na oprogramowaniu producenta, czy działa (np. kodujemy kartę). Uwaga - oprogramowanie może wymagać uruchamiania z uprawnieniami administratora.

2. Konfiguracja w DMPlaza
a. W parametrach programu ustaw LockCardTypBiblioteki na ORBITA (bodaj 15)
b. W modułach programu dodaj bibliotekę pLockCard.dll, uruchom plazę ponownie, wróć do modułów programu, wybierz zamki Orbita RF, zaznacz "Moduł jest aktywny...", ustaw port na którym wpięty jest czytnik. Zatwierdź, restart, konfiguracja modułu, test -> najpewniej dostaniesz komunikat "klasa niezarejstrowana".
c. Rejestrowanie biblioteki
podobnie było z zzcube.dll (biblioteka do table przestawnych w DMPlaza 2013+), której uruchomienie nie jest nigdzie opisane, więc dla jasności: z katalogu programu do zamków kopiujesz bibliotekę HotelReader.dll do %windir%\system32 (wrzuciłem też do %dmplaza%, nie zaszkodzi), i rejestrujesz ją poleceniem regsvr32 HotelReader.dll. Powinien pojawić się komunikat o powodzeniu akcji. Jeśli zamiast tego pojawi się komunikat błędu, zapewne chodzi o uprawnienia - uruchom konsolę jako administrator.
d. uruchom Plazę, wejdź w konfigurację modułu, test tym razem pokaże zapewne komunikat "authorization error". W polu "Kod aktywacyjny" wpisz kod autoryzacyjny z karty autoryzacyjnej, którą programowane były zamki w obiekcie* (16-liczbowy hex, coś w stylu 0A0609B7D197E8BC - jeśli użyjesz tego, karta da się już zaprogramować, choć nie będzie działać na twoich zamkach). Sprawdź też "czyść kartę przed pobraniem" - zaznaczone!
e. Powinny zostać do ustawienia jeszcze tylko szczegóły, typu ile kart, czy dodawać piętro do numeru pokoju - to już zależy od tego, jak są ustawione pokoje w Plazie i same zamki.

* - kod autoryzacyjny pełni funkcję "nadrzędnego hasła" dla wszystkich kart i zamków. Program Orbita RF Locking przy odczycie karty autoryzacyjnej określa jej poprawność i proponuje zmianę kodu dla programu, ale nie pokazuje numeru. Program ProgramowanieZamkow (z instalatora BHLock.exe) pokazuje numer autoryzacyjny, ale nie działa w przypadku czytnika 64-bitowego.
Awatar użytkownika
jevkoo
Administrator
Posty: 490
Rejestracja: 2009-05-17, 19:28
Lokalizacja: Skoczów

Post autor: jevkoo »

Dodatkowo w instrukcji obsługi jest:
Copy the file MData.udt to disk C:\WINDOWS.
ODPOWIEDZ